最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

wohenhuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 282 點
下載積分: 2335 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2022-08-22
查看wohenhuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-16 15:48
我現在手頭上測試一個松下PLC(FP-X C30)控制一個松下伺服(A6),伺服X4中接線是用脈沖加方向方式(1、2、7接+24V,4和6接脈沖和方向,29腳沒接,就將29腳改成常閉)。參數設置中,將PAR007設置成3(脈沖+符號),伺服不會動,如果把它改回到原始1(正反脈沖),電機會轉動一個方向,另一個方向不轉,我現在還沒找到不能正常運行的原因,麻煩高手們幫我看看是怎么回事?
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 702 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2025-12-09
查看jinle520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-16 16:06
圖片:
41腳接上0V,Pr007=3
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 702 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2025-12-09
查看jinle520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-16 16:24
圖片:
引用
引用第2樓wohenhuai于2021-04-16 16:09發表的  :
請問,如果要用脈沖+方向控制,41腳一定要接0V,是嗎?



肯定要接,你沒接0V,只接了一個+24V,那來的電源回路????
[ 此帖被jinle520在2021-04-16 16:32重新編輯 ]