最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-05-03
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-28 21:50
如題:現有的設備是幾年前做的設備,用到2個PLC,一個是FX3U 另一個是FX3SA 用一個威綸的觸摸 屏,做的是一屏多機通訊,PLC之間信號交換是通的IO點進行信號交換的,用久了之后,現在出現兩個PLC有時候會不同步的情況。現在想增加2個PLC之間進行N:N 通訊或其它通訊方式,請問要怎么增加通訊模塊呢?
觸摸屏有2個端口一個是485端口,一個是232端口,485端口己經用來一屏多機通訊了
怎么用低成本的方式進行改造?各位大神給出出主意吧!!謝謝啦!
日海電腦
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 92 點
下載積分: 360 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2021-04-07
最后登錄: 2022-03-03
查看日海電腦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-29 10:59
做通訊,不可能真同步,要用中斷觸發數據交換。