   求助,有沒人熟悉MES系統的,請教下,我有個問題:我們有臺日本設備,三菱Q系列PLC的點位,我用GX works2查找不到,但我的客戶的MES系統卻可以監控到這個點。那這個點位是在哪的呢?為什么GX works2不能看到?謝謝!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-08-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-13 11:47
如K4Y0,  D0,
MES系統可以監控Y2,D0.1
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-08-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-14 12:25
引用
引用第2樓學習第一于2021-05-13 14:07發表的  :


不是X,Y這些點位,是例如:
我在設備的觸摸屏顯示一個實時的真空值,點位是D001000,那我在PLC的程序上也能找到這個點位,
但是,在客戶的MES(設備中央監控系統)系統里,監控的點位卻是D2000(這個點位是由日本設備廠商提供的)。
.......

不清楚MES軟件是怎么讀取PLC,
PLC通訊采用不同的協議的地址是不同,
如用Modbus rtu和編程口的地址是不一樣的。