最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1214 個
工控威望: 1859 點
下載積分: 81757 分
在線時間: 542(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-08-06
查看apei2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-17 19:21
公司有臺設備,最近老是無規律的停機,FX3U的,
去到現場,經檢查發現,是由于PLC停止運行造成,
RUN燈滅掉,過了一秒鐘左右,又亮了,重新啟動設備,一切正常,無報警輸出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有個想法,覺得有可能是24V電源短路造成,
某個中繼上的常開觸點兩端分別接了24V和0V,中繼動作,導致24V短路,導致PLC停止?中繼復位,24V電源又正常工作,PLC正常運行。
不知道有沒有這種可能?
這個設備是16年的,大神們幫忙支支招,
東隅已逝,桑榆非晚。
yanshu
加油中國
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 5085 點
下載積分: 5720 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2025-03-31
查看yanshu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-17 23:46
看一下是不是因為發熱。拉低電壓。天熱這個比較容易發生。還有積塵問題
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
  • 只是一個打醬油路過滴!吃瓜群眾。