圖片:
各位工控的兄弟們好!小弟新人一枚。求助一個問題。
PLC:FX1S-20MT
三菱伺服:MR-J2S-40A
用PLC控制伺服由于沒有經驗,在網上搜了一個教程,伺服與PLC接線如下:

3,CN1B側線

端子使用MR-J2CN1,面對端子從左起,分別是2,4,6,8,10一組,1,3,5,7,9一組,12,14,16,18,20一組,11,13,15,17,19一組,原裝的端子上印的有細小的數字。

3(VDD內部接口電源輸出)短接13(COM數字接口電源輸入)(控制部分電源)

15(EMG外帶緊急停止),16(LSP正轉行程末端),17(LSN反轉行程末端)短接10(SG數字接口公共端)(這三個端子分別是兩個限位和急停,任意一路斷開,伺服都會停止)

5(SON伺服開啟)是啟動命令,10(SG數字接口公共端)是回路,兩者間接一個開關,想啟動時通上。在試驗中,直接短接也可以。

3,焊CN1A線:

端子排列順序和CN1A一樣

9(COM數字接口電源輸入)短接11(OPC集電極開路電源輸入)(控制部分電源)

2(NP正相/反相脈沖串)連接PLC Y0 (反轉脈沖接收)

3(PP正相/反相脈沖串)連接PLC Y2 (這個應該是正反轉方向信息,試驗中沒有接它)

10(SG數字接口公共端)是公共端, 連接PLC的COM1,然后把COM0,COM1短接。
程序如圖。
現在的情況是伺服電機不轉動,也沒有任何報警!
我想問的是不是伺服參數沒有設置對?伺服參數又該設置哪些呢?
還是說是接線的問題?因為PLC輸出的24V和COM端并沒有接線。

fgx9306
Engineer-X
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 871 點
下載積分: 20736 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2025-08-07
查看fgx9306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-18 09:46
不知道你的伺服連接電腦調試軟件是什么接口