圖片:
有一個燈被三個按鈕控制(一個電源,一個燈再加三個按鈕),  三個按鈕并聯控制,現在我想知道是哪個按鈕按下導致這個燈亮的。并且反饋給PLC。有沒有好的方案。
請叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 975 個
工控威望: 4688 點
下載積分: 909 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-07-29
查看請叫我老六的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-20 14:41
而PLC信號只占用1個輸入點來判斷,需要中間繼電器和時間繼電器配合。
如果是占用PLC3個輸入點來判斷,相信不用說都知道怎么配線了。
請叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 975 個
工控威望: 4688 點
下載積分: 909 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-07-29
查看請叫我老六的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-21 08:31
PLC是三個點輸入,就把每個按鈕接通時信號給PLC輸入(如果電壓不對,一個按鈕可以多組觸點),再判斷,是哪個點接通,如果多個點接通就判斷先后,3個按鈕不存在同時接通,總有先后順序。

引用
引用第6樓13771165220于2021-07-20 21:24發表的  :

確實三個點,但是負載只有一個,一時我還真沒想到合理的方法。加三個中繼好像沒法實現。因為觸點開關是單路的。