樓主  發表于: 2021-08-07 11:25
圖片:
圖片:
圖片:
各位麻煩問下這是什么情況,參數設定都一致,電機驅動器站號也是1,但是還是顯示通訊超時。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 831 個
工控威望: 1210 點
下載積分: 578 分
在線時間: 669(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-08-07
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-11 08:49
老生常談的問題了,通信環節編程和調試最好是準備一個確定性環境,確保一端是OK的情況下再搞另一端
否則出了問題以后完全沒法定位,基本上是都試試,碰運氣.

具體到PLC和modbus設備這種最常見的場景,就是用PC軟件先把設備端的基本通信先跑通,PC可以和設備通信了,再去PLC上開始設置編程什么的.這個時候再通不上,不用懷疑一定是PLC端的問題.

實際上我自己做過的項目,不但會用PC軟件調試從機,我連主機都是要確定PLC能和PC通信了以后再把兩邊連起來的,否則硬件問題,兩邊的設置問題,PLC的軟件問題全部攪在一起,根本無處下手.