比如發送的數據是ASC碼     #1,0,30000,1000,AB
比如這串數字意思是  
#:打頭字母
1:站號
0:該站電機號
30000:電機定位地址
1000:電機定位速度
AB:校驗碼
其中的”,“是間隔符號也是一個ASC碼
返回數據先不管。
現在有這樣的問題,我需要在觸摸屏控制定位地址和定位速度。
但是如果我速度輸入3000的話就比原來的30000少一個ASC字符,這樣包括后面發送的指令數據地址都相當于左移了一位而且和校驗都不一樣了。
個人感覺還需去判斷輸入的數據轉為ASC后占幾個字符,感覺處理起來后續就比較麻煩。就算讓人家直接輸入ASC當數據也是比較麻煩。有誰有這方面的經驗分享一下,大概思路也可以。
萬分感激。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 832 個
工控威望: 1211 點
下載積分: 585 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-08-08
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-25 15:26
前導0不就行了,非字典化通信協議里面,字段定長是最基本的要求
樓主留言:
是的,用PC測試了一下,前導0可以的。現在思路固定發送8個字符當數據。不足前填0.