樓主  發表于: 2021-08-29 10:11
有三菱FX3SA-20MR-CM的電源板電力圖嗎?電源板壞了,新的已在明控采購了,已裝設備上使用,壞的拆下丟了可惜,有電路圖自己想把它修復好。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9733 個
工控威望: 8632 點
下載積分: 16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-08-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-29 13:23
拿一個24V電源。PLC的L N不要接線。
電源的0V接PLC的0V,電源的24V接PLC的24+。
這樣也能把PLC供上電。

PLC電源壞的原因很多,有時很難修好。通常保險絲,電容,開關管,開關管附近的那幾個電阻都是可能壞的地方。