  客戶現場燒雙速風機,我這邊做的是保證高速回路完全斷開之后低速才會接通的,不存在高低速同時接通的情況,低速一樣
  高低速分別是角型接法和星型接法
  風機廠家的回復說是在高速轉低速的時候,高速的慣性比較大導致低速,導致切入低速的時候是有一個過速的狀態,長期以往導致風機損壞;廠家建議高速轉低速增加延時,也就是等轉速將下來再切到低速。這種說法是否有道理呢?
  請教各位大佬,高低速風機切換的時候都是怎么做的,謝謝!
gk_樂一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 186 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2019-12-20
最后登錄: 2025-11-27
查看gk_樂一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-25 09:41
接了電機的熱保護,熱保護斷開斷風機的,如果熱保護有斷開那也不至于燒電機