最近有個項目出口日本,他們工廠說是只提供三相電,電壓200V,沒有零線,我使用的FX5U-80MT/ES,可以直接接2根火線?還是必須通過個變壓器轉下
還有我用的明緯的電源,上面寫得是100-240VAC,不知道也能不能直接2根火線?還是也必須通過變壓器轉。
有人碰到過這種問題嗎
wenqing1012
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 659 個
工控威望: 819 點
下載積分: 2469 分
在線時間: 493(小時)
注冊時間: 2006-11-03
最后登錄: 2025-08-04
查看wenqing1012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-20 17:22
控制電源最好用個隔離變壓器,會安全的。