圖片:
三菱FX5U+變頻器D700,準備走485總線通訊;
背景:變頻器通訊口(PU)是個網口;說明書上用一個分配器,淘寶沒找到所謂的分配器;
問題:1、市面上的485集線器能否代替這個分配器;
           2、有沒有大神做過這種控制,如何讓變頻器進行手拉手接線;
          
wenqing1012
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 546 個
工控威望: 827 點
下載積分: 2486 分
在線時間: 498(小時)
注冊時間: 2006-11-03
最后登錄: 2025-12-04
查看wenqing1012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-23 09:52
最好直接接線,不要用那種三通,容易掉線,我原來用過,價格高低的買過好幾種,雖然好看但通訊真的不咋地,最后全部去掉接的線。(最簡單的也是最實用的)