最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-08-03
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-23 13:10
剛開始學,有些小問題不是很懂,
類似 LDP X0   SET  Y0,
用ST怎么寫上升沿和置位?


同時分享一下學習codesys ,

Codesys可以在官司下載,需要注冊,
研華的網站不用注冊,下載較慢。
官網:http://www.codesys.cn/
研華:https://www.advantech.com.cn/support/details/software-api?id=1-WI6IZ8

Codesys軟件主要分為兩部分,
開發軟件:CODESYS Development System      編程軟件
運行軟件:Advantech CODESYS RTE               軟PLC,安裝在工控機,
用雙網口的工控機比較方便,一個用于下載程序,一個用于總線通訊。
安裝后工控機相當于普通PLC,連接,上下載程序也類似PLC。

開發軟件免費,運行軟件需要授權,沒有授權每次可以運行2個小時,對于學習完全沒有問題。

二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-08-03
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-23 19:56
引用
引用第2樓書香伴侶于2021-10-23 17:44發表的  :
上升沿和下降沿應該可以直接調用功能塊

用ST來寫,
Codesys是可以嵌入梯形圖,和功能塊,想用函數形式來寫。
2樓  發表于: 2021-10-23 21:20
上機測試了一下,
if  x0  then
    y0:=true;
end_if
就相當于LDP X0   SET Y0


3樓  發表于: 2021-10-24 12:29
PROGRAM PLC_PRG
VAR
    uintRunTime_Values : USINT;
    tRunTime           : ton;        
END_VAR

tRunTime.PT := T#1s;

如何將uintRunTime_Values關聯到tRunTime.PT?
直接將uintRunTime_Values賦值是會報錯的。
謝謝!
4樓  發表于: 2021-10-24 12:57
引用
引用第7樓uthman于2021-10-24 12:32發表的  :
數據類型不一致,需要time類型

繼續請教,謝謝!
之前是用C或者VBS多點,
對TIMIE這個類型不熟悉,
定義一個變量為TIME類型,
變量仍然不能整型數值,只能是T#1S,T#100ms
觸摸屏這類設備如何將整型數值關聯到TIME類型的變量。

謝謝!
5樓  發表于: 2021-10-24 17:43
引用
引用第9樓uthman于2021-10-24 13:41發表的  :
INT_TO_TIME
DINT_TO_TIME
LINT_TO_TIME

謝謝,
原來這么麻煩,要類型轉換。
6樓  發表于: 2021-10-25 00:29
閃燈程序

二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/