 老師好    我是CP1H+CIF12(RS485通信的,串行接口1),發送使用TXD,接收使用RXD命令,

發送:01 04 10 18 00 04 75 0E(75 0E為CRC)                        TXD D2010 #0101 &8
接收:01 04 08 01 23 45 67 01 23 45 67 4F 12(4F 12為CRC)    RXD D2020 #0101 &13

     傳送至PLC運行,發送時,A392.13自動變為ON,串口助手接收信息正常,此時A392.13一直為ON,電腦串口助手發送相應數據,PLC側A392.14一直為oFF,A392.13一直為ON,串口單元板的燈也會亮,此時,不通過A392.14,直接觸發PLC的RXD指令,內存區可以看到接收到的數據,內容也是對的。想請教老師,我這個情況為什么A392.14不能夠變為ON來自動收取數據呢???





經過自己的學習和對比,最后找到了原因,在沒有開始和結束碼的時候,接受端口是根據報文的字節數來識別的,以我上門為例:接收報文是13個字節,在PLC串口1設置的結束字節填寫“13”,這樣串口才會完成接收任務,A392.14也就能正常復位了
[ 此帖被graydot在2021-10-25 19:09重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(金秋來) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(貴港初學者) 感謝分享!
    司慧聰
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 378 個
    工控威望: 457 點
    下載積分: 5703 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2019-06-04
    最后登錄: 2025-12-08
    查看司慧聰的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2021-11-02 08:24
    謝謝分享,我都是和觸摸屏通信,沒有注意這個設置