最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

15950083279
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 124 點
下載積分: 2658 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2015-08-25
最后登錄: 2025-01-02
查看15950083279的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-29 16:03
同一塊塊閥板上,有兩個雙電控電磁閥,另外幾個是單電控的吹氣電磁閥(單進氣,另一端堵頭堵起)。由于檢測的產品很小,離吹氣口比較近,在雙電控或者其它任意一個單電控電磁閥動作時,會引起其它單電控電磁閥有少量氣流吹出。如果此時其它吹氣口有產品經過,影響產品跑的位置。閥板換了新的也不行,是不是電磁閥型號問題?有沒有哪位路過的朋友給點建議。
陽1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 1447 點
下載積分: 15379 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2020-06-29
最后登錄: 2025-12-10
查看陽1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-29 16:31
把吹氣電磁閥的排氣口E和T堵上,試一下。