最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 10601 點
下載積分: 1670 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-08-08
查看5921338的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-26 16:08
現有三臺設備改造需要三臺200PLC做通訊,考慮加CP243-1以太網模塊。有以下幾個問題不清楚,這個以太網模塊功能是不是和200SMART自帶網口功能一樣?用交換機能否和威綸通觸摸屏以太網通訊?以前只做過兩臺PLC通訊,三臺plc采用一主多從兩臺從機之間交換數據都要經過主機嗎?
自學
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-08-07
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-04 19:18
這個問題,S7-200可以用PPI主從協議,1臺主站,2臺做從站,NETR/NETW設置,主站可以設置最多24個讀/寫網絡,1個網絡最多讀/寫16個字節;S7-200 Smart 同理,主站可以使用系統自帶的TCP_SEND和TCP_RECV庫做TCP/IP協議讀寫從站數據,一個網絡最多讀/寫256個字節。西門子做通信真的非常方便,日系做通信真的頭大