現有臺抽真空負壓的設備,有三臺真空泵,有三個點來檢測負壓值是否達到設定值,查了一些資料,需要安裝壓力變送器,那壓力變送器是怎么跟plc連接合適呢?
模擬量?
485?
哪種連接方式好呢?,哪個品牌的壓力傳感器穩定些,第一次用,請大佬們給個指引
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(756287415) 感謝分享!
    zouyunhuang
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 106 個
    工控威望: 174 點
    下載積分: 551 分
    在線時間: 31(小時)
    注冊時間: 2021-09-18
    最后登錄: 2024-10-18
    查看zouyunhuang的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-03-11 13:52
    模擬量模塊,我這邊公司經常用,只要變送器選擇好一點,數值還是很穩定的。三菱L+LAD4+變送器;選擇次數平均,加時長,可以達到比較穩定的值
    zouyunhuang
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 106 個
    工控威望: 174 點
    下載積分: 551 分
    在線時間: 31(小時)
    注冊時間: 2021-09-18
    最后登錄: 2024-10-18
    查看zouyunhuang的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-03-11 13:54
    引用
    引用第11樓zouyunhuang于2022-03-11 13:52發表的  :
    模擬量模塊,我這邊公司經常用,只要變送器選擇好一點,數值還是很穩定的。三菱L+LAD4+變送器;選擇次數平均,加時長,可以達到比較穩定的值

    用壓力開關的,就比較坑了,精度其實沒有那么好。如果需要測量兩者之間的差值就基本上夠精密。變送器買個200的就差不多了。60的也能能用,就是比較不耐用