各位前輩好,
我們工廠想用智慧工廠用中央控制操縱大約100臺設備三菱PLC,
請問前輩建議用PLC上下位控制還是用計算機直接控制?
通信建議走485還是ethernet? 
有沒有優缺點或是已經有建設過的前輩能分享下。
感激不盡。
cfg168
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 142 點
下載積分: 759 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2022-01-07
最后登錄: 2022-10-15
查看cfg168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-08 21:18
有幾個問題需要弄清楚:

1、智慧工廠打算投入多少?六位數?還是七位數?到時候決策層看到投資預算會不會直接否決整個項目?瞎折騰那種?