最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

顧先生
明明可以靠身體吃飯,偏偏要靠臉吃飯~!!說的就是你~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 356 點
下載積分: 624 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2025-03-28
查看顧先生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-08-23 18:25
FX3UPLC 左側2塊485ADP模塊,第1塊485ADP想作為主站連接變頻器,變頻器作為從站。 第2塊485ADP想作為從站,讓上位機來讀PLC的數據,可行嗎?2塊485ADP都是走MODBUS RTU協議。
方奇10010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 209 點
下載積分: 1608 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2021-07-29
最后登錄: 2025-06-10
查看方奇10010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-23 18:34
把上位機當從站不行嗎