最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 455 點
下載積分: 3063 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2025-11-25
查看張兆楠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-08-24 18:10
圖片:
FX5U-4AD-ADP,通道1按4-20mA,測壓力傳感器的,無外力推壓力傳感器時,此時應該無電流,但SD讀出值是負的,該如何解決?
給推力時正常,讀出的值是向正方向增大變化。
[ 此帖被張兆楠在2022-08-25 09:16重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39554 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-10
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-25 13:21
正常得很,用萬用表或示波器量,沒的4MA 3.9幾MA模擬量本身就有個誤差范圍,比如3%處理一下-47就加上47
那些說斷線的傳感器壞的都是不下現場光說不練的動嘴皮子的隊伍
樓主留言:
好的,邏輯處理了一下
自動化單機,生產線,項目編程調試!