描述:銘牌
圖片:
描述:變頻
圖片:
描述:蓋上的接線方式
圖片:
描述:此圖網上下載,僅供對比
圖片:
大功率的風機一般都會用到星三角啟動。目的是在啟動的時候,380V通過星型來降壓達到每相220V啟動的過程.
那么我們一直用星型接法運行是否會壞風機?
我覺得一直在降壓的過程,不應該會燒壞風機。220的電怎么會燒掉380V的風機,對吧。
事實上,公司有三臺風機7.5KW,標上寫380V三角型接法。同時蓋子上有標星型和三角型的接線方式。
因為習慣,我們用變頻器接380V就用星型,變頻器接220V就用三角型。
這也沒看人家標的是什么接法。就接了星型,幾天后,客戶說風機燒掉了。并且三臺風機燒了兩臺。
到底接星型,是否會燒壞風機?
[ 此帖被浪子海風在2022-10-29 16:39重新編輯 ]
優傷的菊花
gk_樂一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 186 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2019-12-20
最后登錄: 2025-11-27
查看gk_樂一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-18 11:42
壓降工降,電流也會降
兩種接法的啟動電流都是額定的4~7倍,Y型接法的啟動電流比角型的啟動電流要小,不存在提升啟動電流的說法

引用
引用第28樓浪子海風于2022-11-01 09:23發表的  :




如你上述所說,就是直接改變了電機功率了。
.......