最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

隱姓埋名
電氣工程從業者,愛好者。廣交天下同行VX:em5480011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 272 點
下載積分: 2786 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2018-12-20
最后登錄: 2025-05-06
查看隱姓埋名的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-28 13:21
有人能把modbus 通訊將透徹嗎?   TCP/IP    RTU   ASCII     或者有什么好一點的資料分享一下!
求真務實,厚積薄發。VX:em5480011
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 2056 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-07-23
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-29 09:06
試著理解一下,  可能會跟實際的理論有出入。

modbus  modbus tcp   都是各分站輪詢 , 和profinet  ethercat區別明顯,通信不具實時性。

Modbus協議需要對數據進行校驗,串行協議中除有奇偶校驗外,ASCII模式采用LRC校驗,RTU模式采用16位CRC校驗.
ModbusTCP模式沒有額外規定校驗,因為TCP協議是一個面向連接的可靠協議。

MODBUS 有兩種通信格式,RTU和ASCII ,是應用層的協議(OSI模型第7層),RS485 ,RS232 是物理層(物理電平端口),;

TCP是傳輸層協議(OSI模型第4層),同時包括了網絡層應用(第3層) 。

總結: MODBUS TCP  主要包括 應用層  傳輸層  網絡層及以下至物理層。 傳統modbus  包括  應用層  數據鏈路層  物理層。
[ 此帖被flyfeky在2022-10-29 09:17重新編輯 ]
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家