圖片:
小弟使用三菱FX3U的485BD板擴展插槽進行modbusRTU通信,RTU通信需要使用M8411將參數寫入D8400,類似modbus無協議通信時M8002將參數寫入D8120,但無論如何都調試寫不進去,必須使用M8411這個特殊繼電器,其只在上電一瞬間ON,請問各位如何就解決?
附件: FX3U測試modbus-RTU通信.zip (175 K) 下載次數:144
w893061601
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 2007 點
下載積分: 4861 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2020-04-05
最后登錄: 2025-12-11
查看w893061601的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-13 13:05
BD板不支持這個,需要485ADP才可以