最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

卡特蕾亞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 389 點
下載積分: 918 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2020-03-12
最后登錄: 2025-07-30
查看卡特蕾亞的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-30 17:20
如果一個掃描周期是50ms,設置一個定時器為10ms。這樣會不會出什么問題
我是看見一個光電過濾干擾的計時器設置時間比掃描周期還小,如果說光電有一瞬間小于掃描周期的誤閃,計時器時間小好像更容易出問題?
wgefwgef
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 71 點
下載積分: 492 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2018-08-02
最后登錄: 2025-05-07
查看wgefwgef的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-31 16:52
你這掃描周期50ms就有問題,這是寫了多少程序??無論用高檔還是低檔PLC,最終掃描周期要控制在20甚至10毫秒以內
樓主留言:
舉個例子而已,實際的掃描周期是30ms左右,但是我看到有個10ms的定時器作為光電過濾。
如果掃描周期真的達到50ms又有什么問題呢?