大家好,我有個球閥通過減速機電機正反轉控制閥門的打開關閉,現在在閥門的輸出軸上面安裝一個絕對值編碼器,用485通訊讀取絕對位置算出角度值,打算用PLC控制電機正反轉來控制閥門開度,初步考慮程序,設定開度值±0.5度 范圍停止,只要設定值大于實際值 閥門關閉  小于實際值閥門打開 ,這樣能行嗎?大家有沒有好點的思路,控制穩定迅速的,感謝!
ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1886 個
工控威望: 2036 點
下載積分: 116897 分
在線時間: 2015(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-08-07
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-06 14:29
和恒壓供水一個道理,變頻器基本都帶PID自整定功能,PLC都可以省掉