最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 329 點
下載積分: 3582 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-07-31
查看zhu2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-23 16:59
RD77MS08簡單運動控制模塊每次關停電源后開機時有些參數好像不能保持,試了好多次都是這樣,不知道是那里設置不對還PLC電源沒電,但觀察CPU的電池指示燈是沒有亮起來的應該不是電池問題。但為什么每斷電設置的單位參數會發生改變。
參數設置單位為度


只有上電后重新下載參數單位才變為度
  
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 329 點
下載積分: 3582 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-07-31
查看zhu2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-23 17:01
怎樣才能保持參數?
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 329 點
下載積分: 3582 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-07-31
查看zhu2009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-02-25 12:14
引用
引用第2樓樓上小王于2023-02-24 08:10發表的  :
寫入的時候,沒有選擇刷新內存?


寫入參數時檢查選擇有那些修改后的參數寫入選項,勾選了的還試了好幾次
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 329 點
下載積分: 3582 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-07-31
查看zhu2009的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-02-25 12:18
引用
引用第4樓tkggtdkjpl于2023-02-24 19:16發表的  :
下進去是固化到rom中的,不應該變的

就是咯,下載完后完全正常的,運行也沒問題。但關總電后重啟就出錯,搞了半天還是修改的幾個參數下載進去斷電完全沒有保存。
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 329 點
下載積分: 3582 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-07-31
查看zhu2009的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-02-25 12:23
引用
引用第3樓亦冉自動化于2023-02-24 08:57發表的  :
程序有沒指令更改了


嘻嘻,沒有沒有,沒事誰會去寫無相關的程序,有參數表上修改不是更直觀嗎?倒是你這想法不錯,寫一二行參數設置的程序試試看。謝謝
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 329 點
下載積分: 3582 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-07-31
查看zhu2009的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-02-28 17:31
也是治標不治本
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 329 點
下載積分: 3582 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-07-31
查看zhu2009的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-03-01 15:23
寫了一行程序將度單位的數值Mov到U0\G600緩沖地址中并上電重啟監控軸5的單位問題解決了,但另外的問題又出來了,發現軸3的回原點方式變成近點狗的方式(原來是數據設定型),軸4的定位數據區參數丟失了運行報錯。只得逐個問題逐個問題來搞,從新下載一遍參數到現在沒有斷電過運行正常,就是斷電后重啟MS08模塊像不能保存修改的參數一樣,搞得不清楚是模塊本身有問題還是自己寫的程序有問題。
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 329 點
下載積分: 3582 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-07-31
查看zhu2009的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-03-02 16:27
這次是真是寫進去了,斷了幾次電重啟也沒有出錯啦
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 329 點
下載積分: 3582 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-07-31
查看zhu2009的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-04-06 14:49
引用
引用第12樓情深深雨蒙蒙于2023-03-17 16:42發表的  :

怎么解決的

不好意思很久沒上來啦沒看到哦,手冊中有設置度單位和刷新內存的例程,可以編程解決,或者通過刷新參數內存。