RD77MS08簡單運動控制模塊每次關停電源后開機時有些參數好像不能保持,試了好多次都是這樣,不知道是那里設置不對還PLC電源沒電,但觀察CPU的電池指示燈是沒有亮起來的應該不是電池問題。但為什么每斷電設置的單位參數會發生改變。
參數設置單位為度


只有上電后重新下載參數單位才變為度
  
18168722527
無所畏懼
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 156 點
下載積分: 696 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2017-06-25
最后登錄: 2025-07-21
查看18168722527的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-28 21:15
檢查一下軸5對應的單位設定的緩存寄存器中設定的值,有可能是通過程序改變了緩存寄存器的值
三菱 信捷 歐姆龍 PLC 觸摸屏  MGSC  Pro-face   Eplan 15720884338