最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

小孟孟
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 533 點
下載積分: 14136 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2025-06-27
查看小孟孟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-05-30 14:20
有個測量儀器,我需要把的顯示的數,記錄在excel中,接完線,現在的問題是可以調整的是4ma顯示的數和20ma顯示的數,之前儀器設置的是4ma是0,20ma是100
根據Y=KX+b計算出的結果與儀器顯示的結果不一樣,沒辦法我把20ma對應100的數不斷的調小,結果跳到0.8還是不太準備,那邊儀器顯示的電流和我PLC讀到的電流也不一樣,請教各位大哥這種情況怎么處理?用的基恩士KV5000和tp40模擬量模塊
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2505 個
工控威望: 3125 點
下載積分: 12708 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-08-04
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-30 14:29
已知傳感器4——20mA對應實際測量數據的0——100
還需要知道細分數是多少范圍,也就是傳感器4——20mA的電流信號被PLC細分成多少了(0-4096   0-6000    0-10000)等等。這樣才能精準計算出他們之間的對應關系。
相信自我!