最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

時光皆薄情
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 379 點
下載積分: 3117 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2023-01-03
最后登錄: 2025-07-19
查看時光皆薄情的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-03 14:23
FX3U的plc會偶爾出現error報錯燈閃爍的情況,導致Y輸出信號也跟著閃爍,報錯燈閃爍的時候電腦跟plc通訊也會斷開,有沒有大神遇到過這種情況,是什么原因導致的
時光皆薄情
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 379 點
下載積分: 3117 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2023-01-03
最后登錄: 2025-07-19
查看時光皆薄情的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-03 14:35
現在它一報錯之后,就通訊不上了
時光皆薄情
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 379 點
下載積分: 3117 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2023-01-03
最后登錄: 2025-07-19
查看時光皆薄情的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-06-03 15:27
這個plc已經用過幾年了,昨天才開始出現這種情況的
時光皆薄情
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 379 點
下載積分: 3117 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2023-01-03
最后登錄: 2025-07-19
查看時光皆薄情的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-06-03 15:30
現在問題是開機過大概兩分鐘就會出現報錯燈閃爍的情況,在還沒有報錯的時候可以正常通訊,但是一出現報錯燈閃爍時,就會斷開和電腦的通訊,之后就通訊不上了,重新上電之后又出現同樣的問題
時光皆薄情
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 379 點
下載積分: 3117 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2023-01-03
最后登錄: 2025-07-19
查看時光皆薄情的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-06-05 09:13
謝謝各位的解答,PLC的24V電源沒有短路,電池電壓也沒有問題,現在想想覺得應該是PLC的散熱功能出現問題了,PLC過熱了導致的這個問題,后面實在沒有辦法了,更換了一個PLC之后就好了
時光皆薄情
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 379 點
下載積分: 3117 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2023-01-03
最后登錄: 2025-07-19
查看時光皆薄情的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-06-05 09:26
引用
引用第7樓qqc青春之歌于2023-06-03 17:17發表的  :
什么牌子

三菱的FX3U