樓主  發表于: 2023-07-11 11:49
三相380V 600KW電機用變頻器啟動,啟動后需要切換為工頻供電。變頻切工頻,2個接觸器互鎖,變頻器自由停止,工頻和變頻同相序。電機大慣量負載。在變頻50HZ后,變頻停止輸出,再電機還在高速滑行時接觸器切換工頻供電。百度了下,有些說可以。有些說:電機還在運動會有感應電動勢,此時接入工頻電,會隨機產生比直接啟動還要大的電流,電機越大過電流可能性就越大。這么大電機產生過電流后果嚴重,我是建議讓變頻器一直運行,但客戶要求必須切換。有那位同行實際這樣對大功率電機變頻切工頻使用過?這樣沒有檢測直接切換是否可行?還請各位同行多多指教!感謝!
熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 10252 點
下載積分: 10643 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-08-03
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-25 12:26
你有一個誤區那就是變頻器與工頻相序相同。
稍有變頻器知識的都知道變頻器輸入相序與輸出不是對應的,就是說你變頻器輸入相序與工頻是不是相同沒關系,而變頻器輸出相序與工頻也不沾邊。假如你用的是軟啟動器可以做到相序相同。
再說了既然用了變頻器為什么還要切換工頻?你這是在出題考試嗎?
永遠年輕