各位老師們好
我這有個設備用FX3U-4DA控制一個比例閥輸出指定的壓力
但是它的外部還有一個測力的儀表  現在想把外部的儀表測的力 和DA卡模擬量關聯起來  例如 我想要測力儀表測出的力為4KN   DA卡就對應輸出4KN相關的模擬量  但是在實際應用過程中  比如4KN的模擬量匹配好了  但是5KN就不對了  
硬件 測力儀表范圍0噸-30噸  DA卡輸出-10V到+10V控制比例閥 最大10Mpa     我目前就是想要的效果 就是想匹配0到10Mpa對應能夠輸出想要的0噸-30噸    有沒有什么思路 能指點一下小弟
每天學習一點點
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 9084 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-07-25
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-28 08:40
若是我,會用SCL指令
設置個間隔點的DA數值
如點1(0,0)點2(1,125)點N(30,4000)
以實際數值去設置應該會比較準確
曾遇過用氣動增壓泵浦控制油壓壓力
但以線性公式所輸出DA值與機械錶量測到的數值會有落差
改用SCL來控制落差就比較小了