樓主  發表于: 2023-09-07 08:37
使用西門子smart200的時候,發現上升沿指令是有數量限制的,所以1200、1500在博圖里改變了使用方法,讓它沒有了限制。
現在很好奇,三菱的FX2N,FX3G。。。這些PLC編程的時候上升沿有數量限制嗎?感覺從來沒有遇到過這個問題,三菱的PLC沿指令應該是沒有數量限制的,我的判斷對不對?三菱是怎么做到的呢?請各位指點。
[ 此帖被sunzengli在2023-09-12 08:54重新編輯 ]
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 826 個
工控威望: 1213 點
下載積分: 1858 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-12-08
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-07 08:52
引用
引用第1樓卓發智能于2023-09-07 08:45發表的  :
如樓主所說,三菱PLC沒有數量限制地這塊。

三菱是怎么做的呢?
上升沿檢測的原理是下一個周期記錄位的狀態,然后與上一周期作比較,既然做記錄,就要用到另外一個位,占用了位就應該是有數量限制的,三菱為什么沒有數量限制?原理不一樣嗎?
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 826 個
工控威望: 1213 點
下載積分: 1858 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-12-08
查看sunzengli的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-09-07 12:32
引用
引用第3樓ymmfa于2023-09-07 10:57發表的  :
兩家最初是不同的思維模式,原理也有不同。
比如小時候我很好奇,老外吃飯為會不用筷子呢?沒筷子他們怎么吃飯呢?

那是怎么做的呢?用勺子嗎?
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 826 個
工控威望: 1213 點
下載積分: 1858 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-12-08
查看sunzengli的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-09-13 08:25
引用
引用第9樓皮五于2023-09-12 15:06發表的  :
就像我好奇為什么西門子的沿動作要加一個保存位?

必然要有一個保存位,這個周期和上個周期的狀態作對比,不保存是不可能的,PLC處理上升沿都是這種原理。但是為什么三菱可以無限制使用?這個真的奇怪,日系的都是這樣,具體是什么原理呢?
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 826 個
工控威望: 1213 點
下載積分: 1858 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-12-08
查看sunzengli的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-09-13 08:26
引用
引用第10樓bnnyygy于2023-09-12 22:16發表的  :
VAR a,b,bool

IF a AND NOT b then
    "需要執行的上升沿代碼";
END_IF;
.......

你這里的原理就和西門子一樣了,多了一個保存上一周期狀態的位。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 826 個
工控威望: 1213 點
下載積分: 1858 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-12-08
查看sunzengli的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-09-16 16:44
引用
引用第13樓bnnyygy于2023-09-14 21:16發表的  :



所有PLC都是一個原理。ST通用。

.......

這個推論可能不對,如果是系統內置,那必然是有數量限制的,你想啊,系統怎么可能在這種沿指令上安排幾千幾萬的內部位?但是三菱客服說,沿指令是沒有數量限制的,所以內部固定位應該不成立。
如果按照你所說的,它內部使用了普通內存區的位,那么必然就會要顯示出來,如果系統有固定的一塊區域,系統固定必須在系統手冊里提示,要不然你用的時候不會在不知情的情況下占用它么?