樓主  發表于: 2023-09-22 23:35
最近遇到三個信捷XD5E的繼電器擴展模塊,經常出現COM2公共端下Y10013或者Y10014指示燈亮但是沒有輸出,其它3個點正常輸出出,不輸出的點等待幾分鐘又突然有輸出了。
這種情況發生在PLC通電靜置1個小時后,再次使用設備時隨機出現.
若是一直使用設備就不會出現這問題.目前發現出現問題的時候拔掉負載或連接負載直接測量輸出點位,都沒有輸出,都是過一會兒自己就好了。去年用了一批信捷PLC  20個有兩個本體出廠就是壞的
leo.xue
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 267 點
下載積分: 3537 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-12-09
查看leo.xue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-23 08:06
信捷用的挺多的,IO擴展模塊用了很多,沒出現過這種情況。