樓主  發表于: 2023-10-22 16:10
用smart200plc讀正泰dtsu666電表電量數據,modbus通信,數據讀出來了,和顯示的不一樣,是不是格式不一樣需要處理?
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 4575 點
下載積分: 4816 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2025-12-09
查看li8110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-24 08:39
我覺得拋開“干擾”這個因素,通訊尤其是MODBUS RTU/TCP通訊,真的沒啥可說的了。
外設上要是有顯示信息的界面那就更好辦了。
外設端先確定通訊控制,然后確定通訊參數,最后確定通訊地址。
程序這邊基本都是通用的,你能通訊上別的設備,這個也應該能通訊上,同樣是設定通訊參數,通訊地址。
要是參數不對,你看看故障碼是多少,哪錯了就改哪。另外就是通訊地址了,我用過正泰的多功能儀表,數據地址是按16進制表示的,換算成10進制加1就行了。如果你覺得數據顯示和程序里讀出來的不一樣,那就要看看是不是正確地址。本來你想讀電壓,結果你讀取的地址是功率,那肯定顯示不正確,再就是通訊讀取到的數據基本上都是整數,你要自己看說明書是不是寫了小數點要放在哪。
以上都是我剛接觸“通訊”時候遇到的各種小問題。