客戶指定西門子的PLC,數字輸入點是220個左右,數字輸出點是95個左右,沒有模擬量,我看軟件200smart可以擴展6個模塊,數數點位不夠,1200的軟件擴展可以擴9個模塊,數數也不夠。大家說哪種方案最好?200smart可以走通信再掛一套嗎?還是1200的掛ET200SP?還是直接上300的系統呢?那個比較省錢?經驗不足,請多指教,謝謝大家
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 844 個
工控威望: 1183 點
下載積分: 4286 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2025-08-04
查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-08 15:26
引用
引用第4樓lzhpsky于2023-11-08 12:18發表的  :
[attachment=291609]  [attachment=291610]
各位前輩,大家看看我這種配置可以嗎,SR60主機后面掛6個擴展,主機通過PN鏈接從站ET200SP 再掛2個16路的輸入點,這樣算了一下點位就夠了。200smart的主機可以通過PN鏈接200SP的從站嗎?謝謝

可以的,沒有問題