我的PLC網口不夠,需要與上位機 機器人 伺服 進行通訊,我想用交換機來擴展網口。但本人沒有用過工業交換機,不知道如何使用?買回來的工業交換機需要做哪些配置??PLC如何與交換機進行通訊???是不是需要先用電腦對交換機進設置???如果需要那需要如何設置???PLC又需要如何配置才可以連接交換機???實現整個網絡通訊???這里先謝過、這是我選的TP-LINK TL-SF1005。
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 4575 點
下載積分: 4776 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2025-12-08
查看li8110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-14 08:27
最簡單的方法就是花幾十塊買個工業交換機,就是那種能裝到導軌上的那種。
一般都是12-24伏直流供電,控制柜里肯定有這種開關電源的。
插上就能用。你可以先試著把PLC,交換機,電腦都接到一起,看看能不能用電腦搜到PLC。至于接口,可以隨便接,不像路由器那玩意還分WAN,LAN口。

至于復雜一點的有網關管理的交換機,應該是你目前用不上。可以暫時不考慮。
一定買工業交換機,抗干擾能力會好點,記得把交換機接地。