各位總工們好:
                   有個疑問就是:在HMI上點擊“按鈕”,或“通過HMI設置相關參數”或 “查看PLC參數”,那么HMI是如何知道這個是寫入PLC的數據,而不是讀PLC的數據呢?
                   在HMI變量的屬性里,沒看到有專門設置寫入PLC或讀PLC數據的設置的。


煩請總工們解惑。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 1720 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-08-01
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-25 08:26
為什么要區分這個?變量讀寫都是可以的,只是看你需要讀還是需要寫。