最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

工控tucao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 376 點
下載積分: 880 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2025-05-12
查看工控tucao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-15 20:21
采用增量式編碼器的伺服,需要每次回原點。  原點和極限感應器可以接在伺服驅動器上嗎?如果可以該怎么接線?etherCAT怎么設置呢?

小陸學電控
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 82 點
下載積分: 751 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2023-10-09
最后登錄: 2024-12-14
查看小陸學電控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-21 10:09
接PLC上會有一個問題,例如匯川AM AC系列的PLC你原點接PLC上你就用不了匯川MC_Home的功能塊
引用
引用第6樓wangnaizhi于2023-12-16 10:15發表的  :
正常是接在PLC上  然后網絡給伺服