多個設備的電源0V可并接嗎 ,如24V開關電源0V端,PLC本機上24V電源的0V端,變頻器上的24V與10V的0V端,他們之間的V0,能不能并接一起,如可以這樣接線裝配方便好多,設計畫圖也比較好理解。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 828 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 572 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-07-31
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-18 08:44
只有存在跨電源域回路的情況下才需要并接電源(共地,提供統一參考電位)。

共地本質上是幾個開關電源相互拉扯,其中功率大的拉功率小的,現在開關電源技術成熟了,90%的情況下并上一兩組是沒問題的,但是仍然不提倡,特別是規格型號不同的開關電源相互并聯。

大部分情況下,比如說輸出有分組公共點或者輸入有公共點的,只需要按對應的回路接線就行了,F代PLC輸入輸出都是光耦隔離的,本身就和具體的電源域隔離了,外部接線再給接回去,不是白瞎了么