樓主  發表于: 2024-07-09 11:39
圖片:
圖片:
今天看到群友分享的電氣原理圖,看到變壓器零線接地,之前大部分人沒這么做過。群友自認劃分兩個陣營
1、不應該接地:隔離變壓器本來就是起到隔離作用,如果接地,又重新引入了干擾源。只需要進行保護接地即可



2、應該接地:與其他電源等電位,萬一混用電源避免出現意外;同時還可以防止擊穿

大家怎么認為呢?
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-12-05
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-09 16:00
這還不是隔離變壓器,是400/200的控制變壓器,
樓主留言:
控制變壓器零線需要接地嗎
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-12-05
查看1992sd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-30 16:45
個人理解:隔離變壓器就是與地隔離使用的變壓器。一端出線再接地等于人為制造一個零電位,另一端就是滿幅的二次交變電壓,不與地絕緣的話,誰摸上去就讓誰入地(-----如果電壓超過安全電壓)。