硬件 smart200   +700IEv3

模擬量輸出到屏幕,然后后期需要修正數值,
我的思路是添加兩個按鈕,然后數值顯示,,再添加一個棒圖

現在可以實現顯示實時數值,
但是修正的話,沒有思路,
是通過觸摸屏的計算函數+0.1實現么?
我測試不大行的,點擊+0.1之后,立馬又回到原來的數值了,因為模擬量一直輸出的,

希望有經驗的老哥指點一二的。


hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 1983 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 795(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-08-05
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-22 20:34
在PLC模數轉換基礎上增加一個修正值的變量,在觸摸屏上修改該變量即可。
QQ: 2845452345
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 1983 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 795(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-08-05
查看hstec2002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-22 21:09
如原來是VD0的,在PLC上增加修正變量VD4,顯示修正值VD8=原轉換值VD0+修正值VD4。
QQ: 2845452345