求助求助  20臺FX5U串口用什么通訊方式能全部通訊起來?NN通訊最多才8臺。有其它辦法嗎,前提是網口不能用。
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 623 點
下載積分: 1819 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-08-04
查看小地主22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-08 13:35
網口不能用你說你還有的選嗎
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 623 點
下載積分: 1819 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-08-04
查看小地主22的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-08-08 14:06
其實我更好奇為什么網口不讓用?
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 623 點
下載積分: 1819 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-08-04
查看小地主22的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-08-08 14:52
引用
引用第7樓你眼睛好亮于2024-08-08 14:34發表的  :

還有串口,想走485 modbus通訊

我也是這個意思啊
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 623 點
下載積分: 1819 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-08-04
查看小地主22的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-08-08 14:56
引用
引用第6樓你眼睛好亮于2024-08-08 14:33發表的  :

因為網口使用了CC-LINKIEF Basic 總線方式控制伺服,如果和其它設備用網口連起來會有問題,伺服識別會錯亂,所以聯機只能用串口

要是現有機臺那就沒得說了  要是還在設計階段的話還是考慮用大型運動控制plc算了
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 623 點
下載積分: 1819 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-08-04
查看小地主22的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-08-08 15:00
我剛看了下5u最多可以16臺簡易通訊 那么可以考慮分成兩組 然后再兩組之間通訊啊  