圖片:
三菱FX3U PLC加PLC模擬量模塊,本體左側加4路溫度PT100,右側加4路模擬量輸入,他的地址是如何分配的?
我用選型軟件,選4路溫度PT100只能加在左邊,但是我看手冊上的地址發配,不清楚哪邊是第一臺
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 366 點
下載積分: 1303 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2025-07-28
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-21 08:45
右側用的地址不一樣,右側用FROM/TO指令讀取或者用U\G地址讀取,左側才是D地址所以最靠近本體的左側就是第一臺