如題,在如下的梯形圖中,為什么用LD M404不能觸發M908,而需要改為M404的下降沿,即LDF M404,按理說,因為M908回路在M404回路的前面,所以程序上個周期掃描時如果
X10012還是正常的(OFF),M404為ON,因為輸入輸出映像刷新是在程序掃描的最前頭的,所以,當要到下一個周期掃描的前端,刷新輸入點,這時X10012變為ON,那么因為上個掃描周期中保存的M404還是為ON,所以,這時是可以觸發M908為ON的,理論分析是這樣的,但是實際上是不行的,用
LD M404
AND X10012
SET M908  不行,而需要改為
LDF M404
AND X10012
SET M908
我想問的是為什么LD M404不行,而改為LDF M404,即用M404的下降沿就可以觸發,請大家討論討論,謝謝!如下圖:

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1188 點
下載積分: 5900 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-07-23
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-07 23:20
剛用三菱的works 2演示了下執行結果,結果顯示可以置位M10(作用等同于主題的M908),是不是不同家的PLC的執行結果存在差異性啊!?如下圖,

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun)
    slik
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 917 個
    工控威望: 1188 點
    下載積分: 5900 分
    在線時間: 546(小時)
    注冊時間: 2008-06-01
    最后登錄: 2025-07-23
    查看slik的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2024-11-07 23:30
    同理,又做了個實驗,當把SET M10放在后面就驅動不了,所以同理論是吻合的,但就不知道主題的這個PLC(信捷的XL系列)又是什么樣的機理?
    slik
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 917 個
    工控威望: 1188 點
    下載積分: 5900 分
    在線時間: 546(小時)
    注冊時間: 2008-06-01
    最后登錄: 2025-07-23
    查看slik的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2024-11-09 08:17
    主圖中如果是把觸點X10012換成了T,一樣的把輸出的M點與T的常開點串聯去SET 報警繼電器M900,這時候M403又不需要使用下降沿了,搞不懂這是啥區別,有人能說清楚嗎?
    slik
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 917 個
    工控威望: 1188 點
    下載積分: 5900 分
    在線時間: 546(小時)
    注冊時間: 2008-06-01
    最后登錄: 2025-07-23
    查看slik的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2024-11-12 23:45
    因為T是有TMR T200 HD800 K100即它是有輸出的,所以執行時會多一個周期,而X是沒有輸出的,是不是掃描時是同時掃的,這應該是不是能夠證明信捷PLC的輸入輸出是即時的,不是統一的IO刷新,只有這樣才能夠解釋得通,不知道誰還有沒有高見?
    哪天在放在西門子的200 smart上驗證下,看看大多數PLC的行為就知道了!