最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-09-15
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-22 08:46
fx5u plc 配FX5-4LC的這個模塊作為溫控模塊,模塊用的是,PID加熱冷卻 內部輸入,外部輸出模式。沒配電流互感器,工程后面面增加了電流互感器,但是增加電流互感器后,FX5-4LC,讀不出電流。這個怎么解決、、
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-09-15
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-22 08:53
圖片:
圖片:
這樣設置的,大佬們幫忙看下
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-09-15
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-11-22 10:35
可以的,這個模塊可以加互感器的
引用
引用第2樓qyz141于2024-11-22 09:45發表的  :
4LC不是溫度模塊嗎?還能測電流嗎
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-09-15
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-11-22 11:18
不是的,FX5-4LC模塊有4路溫度信號輸入,4路CT信號輸入,4路晶體管信號輸出
引用
引用第4樓ytzidonghua于2024-11-22 11:12發表的  :
意思是熱電偶 熱電阻 模擬量信號都可以接?  
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-09-15
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-11-22 11:20
圖片:
這樣的
引用
引用第5樓毀人不倦于2024-11-22 11:18發表的  :
5樓  發表于: 2024-11-22 14:35
圖片:
他有配套的電流互感器,就是直接接的,問了三菱需要使用本身的晶體管輸出點才可以直接讀出電流的,但是我用的是外部輸出點,沒法讀出電流。但是我感覺應該是可以讀出來的,可能是程序或者設置需要更改一下。
引用
引用第7樓zhujingyu69于2024-11-22 14:16發表的  :
樓主是不是少了一個變送器,這個變送器是把電流互感器的交流電流信號變送成標準的4-20mA信號,你直接接入電流互感器的交流電流(一般在0-5A之內,是大電流信號),會把信號通道燒壞。你看到的CT端口,其實是電流互感器經過變換而來的4-20mA信號。
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-09-15
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-11-26 10:18
因為我用到加熱冷卻,所以本身的點位不夠,那有沒有辦法用外部點然后檢測電流?或者我用內部點加熱控制,再重新寫冷卻PID控制用于外部控制
引用
引用第9樓brian于2024-11-22 16:17發表的  :
這是模塊利用自己本身輸出控制導通時才檢測電流
你外部控制輸出他就不會去檢測

毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-09-15
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-12-11 08:39
兄弟們,可以呀親測有效哈,利用模塊本身做加熱控制,然后寫冷卻PID控制
引用
引用第12樓毀人不倦于2024-11-26 10:18發表的  :
因為我用到加熱冷卻,所以本身的點位不夠,那有沒有辦法用外部點然后檢測電流?或者我用內部點加熱控制,再重新寫冷卻PID控制用于外部控制