最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

wzy4828
風流雖能驚天下,唯有悶騷動世人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 561 點
下載積分: 4382 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2024-01-16
最后登錄: 2025-12-07
查看wzy4828的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-12-10 15:50
圖片:
圖片:
用RS指令將PLS數據傳送到數碼管顯示,當數據超過32767就不能正確顯示,但是查看寄存器(寄存器的值是正確的,后面的數據卻不對<數碼管顯示的居然是這個后面的數據>),寄存器最高位置1表示是負數(怎么解決這個矛盾?)如果手動設置一個超過32767的數字就能正確顯示,求教怎么解決?我另外設置兩個都超過±32767的值再傳送都能正確顯示,就是從PLS傳送過來的數據不能正確顯示超過±32767的值
在監控梯形圖下面PLS顯示的數據也是正確的,就是傳送到數碼管就不行!數碼管只能用8位模式,modbus協議
[ 此帖被wzy4828在2024-12-10 16:15重新編輯 ]
wzy4828
風流雖能驚天下,唯有悶騷動世人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 561 點
下載積分: 4382 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2024-01-16
最后登錄: 2025-12-07
查看wzy4828的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-15 19:35
找到原因了,負數寄存器用的是二進制補碼,要想讓數碼管正確顯示,需要逆向補碼,先減一再取反,這樣得到的二進制碼就能在數碼管正確顯示了。(貌似這種方法最大只能滿足-65535)
wzy4828
風流雖能驚天下,唯有悶騷動世人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 561 點
下載積分: 4382 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2024-01-16
最后登錄: 2025-12-07
查看wzy4828的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-12-15 20:40
已經試過了超過-65535直接32位逆向補碼就可以正確傳送數據了。