WIN10 系統下S7 200不能連接PLC解決方法之一,親測。



原有設備中用的是S7 -200的PLC,現在電腦已經是win10系統了。首先安裝了一個軟件,一定要安裝完整版。



安裝完成后,連接PLC,提示通訊失敗。



打開PGPC接口設置,發現應用程序訪問點中沒有MICRO WIN  ,所以百度了一下,解決方案在西門子論壇中找到。



一句不起眼的話,解決了這個問題。方法如下:

關閉所有西門子軟件,然后開始菜單->運行(或按快捷鍵WIN+R),輸入:

"%CommonProgramFiles%\\Siemens\\Automation\\Simatic OAM\\bin\\s7epaImp64x.exe" -up

試試. 可能需要等幾分鐘,如果輸入長時間沒反應,重啟電腦,然后再重新運行

應該就可以了

64位系統安裝200軟件就是會出現這種問題,運行一下上面的代碼就好了~

我WIN10 64位使用正常





感謝網友提供的方法,親測可用
lanlanlan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 104 點
下載積分: 648 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-06-20
最后登錄: 2025-10-21
查看lanlanlan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-08-25 16:59
學習了,謝謝!!!