各位大神好,
       我在給FX3U PLC下載程序的時候,有個疑問,不明白PLC下載設置是以哪個設置為準的?請大神們幫忙分析分析,
      我用USB轉串口線給PLC下載的,
     USB轉串口設置如下圖
  

   PLC軟件端下載設置入下圖
    
  
  很明顯,奇,偶校驗都不一樣,但是下載,程序監控很正常,一點問題都沒有,
  搞不清楚,plc下載究竟以哪個設置為準的?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161650 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-02
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-07 11:02
gx works通訊設置中選中該串口后,會將【詳細設置】中的參數初始化到該串口。
所以不需要更改設備管理器里串口的參數設置,只更改gx works內相關設置。