最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

公孫羽龍
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 77 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2024-03-21
最后登錄: 2025-12-05
查看公孫羽龍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-07-10 13:58
光伏并到廠內變壓器柜上后,變壓器后面的進線柜電壓顯示表上,實時功率顯示負值,說明在向上發電是吧?下面的總千瓦時,還在增加,這個怎么改變?廠內已經在發電了,怎么還在用電網的電?
jixzang
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 5999 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2025-12-09
查看jixzang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-07-11 13:57
你看到的是無功功率表吧