三菱FX5U在運行中下載程序進去就會報錯,直接會掉線只能把PLC  STOP后才能下載有沒有大神知道這個是什么原因導致的。
配置是1個PLC ,一個觸摸屏,一個遠程IO模塊,一個工控機,通過交換機連接,還有機器人的網線也插在工控機上的。

我電腦直接跟PLC連的話 在運行中寫入就一點問題就沒有,插交換機上就不行,之前還能在運行中寫入的,后面慢慢的就不行了,現在只能
把PLC打到STOP 才能下載。
cxb5867568
三菱,歐姆龍,西門子,AB,
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 133 點
下載積分: 528 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2010-04-10
最后登錄: 2025-07-30
查看cxb5867568的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 4天前
你現場用的應該不是交換機,可能是集線器